Product Overview
The Threaded Low Resistance Backflow Preventer is a compact anti‑backflow device consisting of two independent check valves connected in series, with no intermediate relief chamber. It is specifically designed to prevent low‑hazard, non‑health‑threatening media (such as slightly contaminated water, air conditioning water, industrial recirculating water, etc.) from flowing back into the upstream potable water supply.
Compared with reduced pressure zone (RPZ) backflow preventers that incorporate a relief chamber, this product offers extremely low flow resistance (typically ≤ 0.15 bar pressure loss at full open), no water discharge, no water waste, and simpler installation. The valve features a high‑quality brass or stainless steel body with female threaded ends, conforming to EN 1717 (DC type) and ASSE 1015 standards. It is widely used in low‑risk backflow prevention applications such as residential buildings, commercial air conditioning, boiler makeup water, and landscape irrigation, with nominal diameters from DN15 to DN65.
Конструкція виробу
The Threaded Low Resistance Backflow Preventer mainly consists of the following parts:
-
Корпус: Forged or precision cast body in brass (CW617N) or stainless steel (CF8/304). Female threaded ends (NPT, BSPT, BSPP, or G threads).
-
Перший зворотний клапан (верхній за потоком): Spring‑loaded lift or swing type check valve with a rubber soft seal (NBR/EPDM).
-
Другий зворотний клапан (нижній за потоком): Same construction as the first, installed in series to provide dual sealing redundancy.
-
Пружинний вузол: Stainless steel (304/316) coil springs providing initial closing force and rapid response.
-
Test Cocks (optional): Test ports located in the chamber between the two check valves for field verification of each check valve’s sealing performance.
-
Bonnet: Removable bonnet for easy maintenance and cleaning of internal cartridges.
Compact overall length, light weight, no relief chamber, optimized flow path for minimal pressure loss.
Функція
-
Запобігання зворотному потоку під тиском: When downstream pressure exceeds upstream pressure, both check valves close simultaneously, using spring force and reverse pressure to create a dual seal, stopping backflow.
-
Запобігання зворотному сифонуванню: Коли тиск вище за потоком різко падає до негативного значення, обидва зворотні клапани швидко закриваються, перериваючи будь-який сифонний зворотний потік середовища з нижньої ділянки.
-
Low Resistance Operation: With no intermediate relief chamber, the flow path is unobstructed, and pressure loss is typically ≤ 0.15 bar, making it suitable for continuous flow systems with significant energy savings.
-
Резервний захист ущільнення: Два незалежні зворотні клапани забезпечують безвідмовний захист – навіть якщо один диск трохи заблокований сміттям або його ущільнення зношене та пропускає, інший ступінь підтримує герметичність, запобігаючи зворотному потоку.
-
No Water Discharge: Unlike RPZ types, this product does not discharge water during normal operation, resulting in no water waste and no need for drain piping.
-
In‑Line Testing: Герметичність кожного зворотного клапана можна перевірити окремо за допомогою контрольних кранів без зняття клапана з трубопроводу.
-
Any‑Angle Installation (spring‑assisted type): Springs provide initial sealing force, allowing horizontal or vertical installation.
Умови експлуатації
-
Застосовні середовища: Водопровідна вода, охолоджуюча вода систем кондиціонування, гаряча вода опалення, промислова оборотна вода, підживлювальна вода басейнів, зрошувальна вода, вода пожежогасіння, слабозабруднена вода (нефекальна, без токсичних хімікатів).
-
Діапазон температур: Від 0°C до +80°C (стандартні ущільнення EPDM); від –20°C до +120°C (ущільнення FKM).
-
Номінальний тиск: PN10, PN16 (Class 125, Class 150).
-
Номінальний діаметр: DN15 – DN65 (1/2″ – 2½”).
-
Місце встановлення: Horizontal (recommended) or vertical (flow upward).
-
Типові застосування:
-
Residential and commercial building domestic water inlet pipes (preventing backflow from household to municipal mains)
-
Air conditioning chilled water/cooling water makeup lines
-
Small boiler and solar water heater makeup
-
Точки відбору для ландшафтного зрошення
-
Підживлювальна вода басейнів та декоративних ставків
-
Fire protection system auxiliary water connections
-
Non‑direct contact process makeup water in food plants
Резюме
The Threaded Low Resistance Backflow Preventer, with its advantages of series dual check valve redundant design, extremely low flow resistance, no water discharge, and easy threaded installation, is a cost‑effective anti‑backflow solution for low‑health‑hazard (non‑toxic contamination) applications. Compared with reduced pressure zone (RPZ) types, it has no intermediate relief chamber, resulting in lower pressure loss, no water waste, and simpler installation – making it particularly suitable for continuous flow systems with strict pressure drop requirements.
The product is available in high‑quality brass or stainless steel bodies, offers strong corrosion resistance, and can be installed horizontally or vertically. Widely used in residential, commercial, irrigation, and industrial makeup water systems, the Threaded Low Resistance Backflow Preventer is an ideal core protection device for pipeline systems that need to prevent non‑health‑hazard backflow while pursuing low operating costs.
| Parameter |
Діапазон значень |
| Номінальний діаметр (DN) |
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65 (1/2″ – 2½”) |
| Номінальний тиск (PN) |
PN10, PN16 (Class 125, Class 150) |
| Робоча температура |
0°C to +80°C (standard); –20°C to +120°C (FKM seals) |
| Матеріал корпусу |
Brass (CW617N, HPb59‑1) or stainless steel CF8/304 |
| Матеріал картриджа зворотного клапана |
Brass/stainless steel + NBR/EPDM/FKM seal |
| Матеріал пружини |
Нержавіюча сталь 304 або 316 |
| Seal Material |
EPDM (standard), NBR (oil service), FKM (high temperature/chemicals) |
| Тип з'єднання |
Female thread (NPT, BSPT, BSPP, G) |
| Максимальний робочий тиск |
1.0 MPa or 1.6 MPa |
| Pressure Loss (full open) |
≤ 0.15 bar (typical at rated flow) |
| Тестові отвори |
Optional 2–3 test cocks |
| Застосовні стандарти |
EN 1717 (DC type), ASSE 1015, AWWA C510, GB/T 25178 |